故障一:通電不動作

原因分析:

1、電源接線接觸不良。

2、電源電壓變動不在允許范圍內。

3、線圈短路或燒壞。

處理方法:

1、檢查并重新接好電源線。

2、調整電壓在正常范圍內。

3、更換線圈。

image.png

故障二:關閥時流體不能切斷

原因分析:

1、流體粘度不符合。

2、流體溫度不符合。

3、彈簧變形或壽命到期。

4、閥座有缺陷或粘附贓物。

5、密封墊脫出缺陷或變形。

6、平衡孔或節流孔堵塞。

7、使用時工作頻率太高或壽命到期。

處理方法:

1、更換合適粘度的流體。

2、調整流體溫度至符合要求。

3、加墊片或更換彈簧。

4、清洗、研磨或更新閥座。

5、更新、重新裝配密封墊。

6、及時清洗孔道。

7、改選產品型號或更換新產品。

故障三:外漏

原因分析:

1、管道連接處松動。

2、管道連接外密封件損壞。

處理方法:

1、擰緊螺絲或接管螺紋。

2、更換密封件。

故障四:內泄漏嚴重

原因分析:

1、流體溫度不符合。

2、導閥座與主閥座有雜質或缺陷。

3、導閥與主閥密封墊脫出或變形。

4、彈簧裝配不良、變形或壽命到期。

5、使用時工作頻率太高。

處理方法:

1、調整流體溫度或更換。

2、清洗或研磨修復導閥座與主閥座。

3、更換密封墊。

4、更換彈簧。

5、改選產品型號或更換新產品。

故障五:通電時噪音過大

原因分析:

1、緊固件松動。

2、電壓波動,不在允許范圍內。

3、流體壓力或工作壓差不適合。

4、流體粘度不符合。

5、銜鐵吸合面有雜質。

處理方法:

1、擰緊緊固件。

2、調整到正常電壓范圍內。

3、調整壓力或工作壓差,或更換產品。

4、更換適合的流體產品。

5、及時清洗吸合面。

科恩科KNKE的閥門工程師介紹,維護和保養活塞電磁閥是確保其長期穩定工作的關鍵。通過定期檢查和維護,可以有效預防和解決這些常見故障,確保系統的可靠性和安全性。