電磁流量計常見的十大問題及解答

作者:小編時間:2024-06-21 14:26:17

電磁流量計是一種廣泛應用于各種工業領域的流量測量設備,然而在使用過程中,用戶經常會遇到一些常見的問題。本文將針對這些問題進行詳細解答,以幫助用戶更好地理解和使用電磁流量計。

1. 為什么液晶顯示屏上面顯示是負流量?

image.png

問題原因:內部線圈接反導致。

解決方法:需要在表頭內部設置,將正向流量修改成反向流量即可解決。

2. 我現場沒有前后這么合適的直管段,怎么辦?

問題原因:安裝環境限制,無法提供足夠的直管段。

解決方法:可以制作一個旁通管道,這樣既能保證直管段的要求,也方便后期的維護工作。

3. 你們的這個精度是整個流量范圍的嗎?

問題原因:用戶對精度范圍的理解誤區。

解決方法:電磁流量計的精度在中間流量范圍內是最準確的,但在量程的上下限,精度會有所下降。

4. 為什么液晶顯示屏不亮了?

問題原因:可能是保險絲或電路板的問題。

解決方法:首先檢查保險絲是否損壞,如果保險絲完好,則可能是電路板故障,需要進一步檢修。

5. 現場的接上去之后數值會跳動嗎?

問題原因:電磁干擾或接地處理不當。

解決方法:現場可能存在較強的電磁干擾,建議做好接地處理,減少干擾源的影響。

6. 一體和分體的差別在哪里?

問題原因:用戶對一體和分體電磁流量計的功能了解不清。

解決方法:一體式電磁流量計在現場直接顯示數據,而分體式則可以將顯示部分安裝在控制室中,方便遠程監控。

7. 為什么測量污水的流量計時間長了沒有數據或者測不準了?

問題原因:電極被污泥覆蓋或損壞。

解決方法:建議定期對電極進行清潔和維護,確保測量精度和設備正常運行。

8. 為什么我現場的流量計測量沒有讀數呢?

問題原因:介質特性不滿足測量要求。

解決方法:可能是介質含水量不夠、電導率不符合要求、流速太低或管道未滿,需檢查介質特性并調整。

9. 測量值與輸出值不一致,是什么情況?

問題原因:流量計安裝或使用不當。

解決方法:可能是管道不滿、流速太低、轉換器損壞或超過流量計的量程,需檢查這些方面并進行相應調整。

10. 不滿管可以測量嗎?

問題原因:用戶對不滿管測量的誤區。

解決方法:理論上可以測量不滿管狀態下的流量,但計量精度會大幅下降,無法達到要求的精度標準。

電磁流量計在實際應用中會遇到各種問題,但通過正確的安裝、使用和維護,可以有效避免和解決這些問題。希望本文的解答能幫助用戶更好地使用電磁流量計,提高測量的準確性和設備的使用壽命。

返回列表 本文標簽:電磁流量計